Η διαδικασία της τεχνικής επιθεώρησης μιας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου δεν είναι πλέον ένας τυπικός οπτικός έλεγχος. Με την αυστηροποίηση των διεθνών και εθνικών προτύπων ασφάλειας, οι δημοτικοί ελεγκτές και οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί ακολουθούν πλέον μια εξαιρετικά σχολαστική, βήμα προς βήμα μεθοδολογία. Κάθε rough-in έλεγχος (πριν το κλείσιμο των τοίχων) και κάθε τελική έγκριση απαιτούν την απόλυτη ταύτιση της φυσικής εγκατάστασης με τις πρόσφατες κανονιστικές διατάξεις. Για τους ιδιοκτήτες και τους εργολάβους, η γνώση των σημείων εστίασης των ελεγκτών αποτελεί το κλειδί για την επιτυχή αδειοδότηση του έργου.
Η Ακριβής Τοποθέτηση των Ψηφιακών Μανόμετρων και η Δοκιμή Πτώσης Πίεσης
Το πρώτο και πιο κρίσιμο στάδιο κατά την άφιξη ενός επιθεωρητή στο πεδίο είναι η επαλήθευση της στεγανότητας του δικτύου μέσω της επίσημης δοκιμής πίεσης. Οι παλαιότερες μέθοδοι, που επέτρεπαν τη χρήση αναλογικών οργάνων με μεγάλες αποκλίσεις, απορρίπτονται πλέον κατηγορηματικά.
Ο ελεγκτής θα εξετάσει αρχικά το ίδιο το όργανο μέτρησης. Τα ψηφιακά μανόμετρα πρέπει να φέρουν πρόσφατο πιστοποιητικό βαθμονόμησης (calibration tag) και να είναι τοποθετημένα στο σωστό σημείο του δικτύου, συνήθως στην πιο απομακρυσμένη διακλάδωση ή απευθείας στην πολλαπλή είσοδου. Ο επιθεωρητής θα ελέγξει αν η πίεση δοκιμής διατηρείται σταθερή στο απαιτούμενο επίπεδο (για παράδειγμα, 1,5 φορά πάνω από την πίεση λειτουργίας) για την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια, χωρίς την παραμικρή διακύμανση. Οποιαδήποτε ανεξήγητη πτώση, ακόμη και της τάξης των 0,01 PSI, θα οδηγήσει σε άμεση απόρριψη της εγκατάστασης, αναγκάζοντας τον εργολάβο να εντοπίσει τη μικροδιαρροή και να επαναλάβει τη διαδικασία.
Επαλήθευση Πιστοποιητικών Ταυτοποίησης σε Εύκαμπτες Γραμμές
Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι και οι σωληνώσεις CSST αποτελούν σημεία όπου οι επιθεωρητές δίνουν τεράστια έμφαση, καθώς αυτά τα υλικά είναι πιο επιρρεπή σε κακή χρήση ή λανθασμένη εγκατάσταση σε σχέση με τον άκαμπτο χαλυβδοσωλήνα.
Κατά τον έλεγχο, ο επιθεωρητής αναζητά τις φυσικές ετικέτες και τα τυπωμένα σήματα (certified tag identifiers) πάνω στο σώμα των σωλήνων. Κάθε εύκαμπτος σύνδεσμος συσκευής πρέπει να είναι ολοκαίνουριος και να φέρει τη σήμανση της σχετικής έγκρισης ασφάλειας, η οποία αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη εσωτερική πολυμερή επικάλυψη. Οι παλαιοί, επαναχρησιμοποιημένοι σύνδεσμοι ορειχάλκου εντοπίζονται αμέσως και απορρίπτονται. Στην περίπτωση του CSST, ο ελεγκτής θα επιβεβαιώσει ότι το πάχος και ο τύπος του εξωτερικού προστατευτικού χιτωνίου (jacket) αντιστοιχούν στις προδιαγραφές προστασίας από ηλεκτρικά τόξα, ελέγχοντας παράλληλα αν έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά τα γνήσια εξαρτήματα σύνδεσης του ίδιου κατασκευαστή.
Έλεγχος της Συνέχειας των Γειώσεων και των Ισοδυναμικών Συνδέσμων
Η ηλεκτρική ασφάλεια του δικτύου αερίου αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στους νέους κανονισμούς. Οι ελεγκτές δεν περιορίζονται πλέον στο να δουν απλώς αν υπάρχει ένα καλώδιο γείωσης, αλλά πραγματοποιούν ενεργούς ελέγχους συνέχειας.
Ο επιθεωρητής θα μεταβεί στο σημείο όπου ο χάλκινος αγωγός γείωσης συνδέεται με τον σωλήνα αερίου. Θα εξετάσει τη στιβαρότητα του σφιγκτήρα και θα βεβαιωθεί ότι η σύνδεση έχει γίνει πριν από την πρώτη εσωτερική διακλάδωση, κοντά στον μετρητή. Χρησιμοποιώντας ειδικά πολύμετρα, μπορεί να μετρήσει την ηλεκτρική αντίσταση του κυκλώματος γείωσης για να διασφαλίσει ότι είναι αρκετά χαμηλή ώστε να διοχετεύσει με ασφάλεια τυχόν υπερτάσεις από κεραυνούς. Εάν το καλώδιο είναι μικρότερης διατομής από την προβλεπόμενη ή αν ο σφιγκτήρας παρουσιάζει σημάδια χαλάρωσης ή οξείδωσης, η εγκατάσταση κρίνεται μη συμμορφούμενη.
Οπτικές Αποστάσεις και Απαγωγή Καυσαερίων Direct-Vent
Το τελικό στάδιο της επιθεώρησης περιλαμβάνει την εξέταση των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων, ειδικά για τους σύγχρονους λέβητες υψηλής απόδοσης κλειστού θαλάμου καύσης.
Ο ελεγκτής θα βγει στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου για να μετρήσει με ακρίβεια τις αποστάσεις ασφάλειας των στομίων τερματισμού (vent terminations). Υπάρχουν αυστηρά όρια για το πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεται μια έξοδος καυσαερίων PVC/CPVC από ένα ανοιγόμενο παράθυρο, μια πόρτα, μια εισαγωγή νωπού αέρα ή το έδαφος. Ο στόχος είναι να αποκλειστεί η πιθανότητα επανεισροής του μονοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό του σπιτιού ή των γειτονικών κτιρίων. Επιπλέον, θα ελεγχθεί η κλίση των οριζόντιων τμημάτων του αεραγωγού, η οποία πρέπει να είναι στραμμένη πίσω προς τον λέβητα για τη σωστή αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων, καθώς και η σταθερότητα των στηριγμάτων των σωλήνων σε όλο το μήκος της διαδρομής τους.
Αυτα ειναι ολα οσα πρεπει αν ξερετε για εσωτερικη εγκατασταση φυσικου αεριου